樓主  發表于: 2014-08-19 17:47
電加熱接成星型,電源是380伏,每一相都加了熔絲,當缺想時,是全部燒毀還是燒其中的一個熔絲
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-08 17:21
如果只是三只加熱管,不接中性線是沒問題的,熔絲也不會燒。如果每相有兩只或兩只以上,不接中性線會出問題,但也不會燒熔絲。每相有兩只以上的加熱管還是建議加裝中性線,配上合適的漏電保護器。