電加熱接成星型,電源是380伏,每一相都加了熔絲,當缺想時,是全部燒毀還是燒其中的一個熔絲
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-29 19:04
引用
引用第1樓znz43于2014-08-19 18:22發表的  :
如果電加熱接成星型,看星形中點是否接中線。
1。接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相正常加熱,不可能燒毀熔絲。
2。不接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相構成串聯接380V,低于正常工作電壓,只減少發熱量,也不可能燒毀熔絲。
所以不管怎樣,都不可能燒毀熔絲。

如果電熱管接線時有接觸不良的現象會不會燒壞熔絲???