圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
鄉親們,臺達ES2 PLC與威綸通觸摸屏用RS485通訊,怎么搞?與威綸通接線D+接data+,D-接data-對否?PLC里面的通訊參數設置需要注意些什么?搞了一天都連接不上,觸摸屏通訊設置,PLC通訊設置,觸摸屏用的COM1(rs4852w),PLC用的COM3(支持RS485),比如:1,接線,2,觸摸屏設置,PLC通訊設置, 圖片為自己的觸摸屏,PLC通訊設置,就是通訊不上,不知問題在哪 ???????
補:昨天的通訊已經通訊上了
1.用PLC COM2與觸摸屏COM3做RS485通訊,連接兩條線,
PLC D+接觸摸屏COM3腳9,data+;PLC D- 接觸摸屏COM3
腳6,data-
2.注意,PLC(d1120)與觸摸屏通訊參數設置需一致,
PLC站號(D1121)需與觸摸屏設置PLC站號一致
3.注意PLC COM2 (RS-485)的ASCII/RTU 模式選擇 ( M1143 Off 時為ASCII 模式On 時為RTU 模式),
選擇ASCII模式,M1143需保持OFF(這個地方之前搞錯了,被我選為RTU模式,搞了一天一致通訊不上)
[ 此帖被tsshn2010在2014-08-20 12:40重新編輯 ]