一臺富士變頻器FRN0.75EIS-4C外接電位器控制頻率,中間繼電器控制啟停、變頻,帶動電機0.37KW,無規律出現運轉中的停頓,顯示頻率也變0,幾秒后自己恢復,線路連接沒發現問題,這是腫么了。暈啊----!哪位大俠有高見!跪求指點!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70347 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-30
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 13:56
3個可能。一個是電位器存在接觸性不良;啟動端子(中間繼電器觸點)存在接觸不良;變頻器內部線路板之間存在接觸不良。