jnrdwjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 601 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2014-08-17
查看jnrdwjw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 17:44
一臺富士變頻器FRN0.75EIS-4C外接電位器控制頻率,中間繼電器控制啟停、變頻,帶動電機0.37KW,無規律出現運轉中的停頓,顯示頻率也變0,幾秒后自己恢復,線路連接沒發現問題,這是腫么了。暈啊----!哪位大俠有高見!跪求指點。
myy123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 354 點
下載積分: 12360 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2011-11-13
最后登錄: 2023-02-08
查看myy123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-27 14:53
外接電位器如果用的時間長了,很容易引起接觸不良,造成頻率跳動或無,改成面板操作, 如果還不行,再查變頻器的運行控制信號是否接觸不良,如中繼,接線耳等。變頻器壞的幾率很小。