csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-16 19:24
我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
hikerlight
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 98 點
下載積分: 460 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2014-09-14
查看hikerlight的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 11:50
檢查24V電源功率不夠或者電源電壓有問題,我覺得跟用什么信號控制無關,你測量一下線圈是否正常?
hikerlight
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 98 點
下載積分: 460 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-06
最后登錄: 2014-09-14
查看hikerlight的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-19 11:25
線圈一般只有幾十歐,供電功率,電源,線圈一個個排除,就找到問題了