樓主  發表于: 2014-08-16 19:24
我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
寒冰2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 179 點
下載積分: 947 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-08
查看寒冰2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:48
1:用驅動器本身自帶的BRK信號控制;
2:用PLC的Y點來控制剎車24V繼電器的線圈;