樓主  發(fā)表于: 2014-08-15 23:20
1. 請問各位,上下限位開關,原點開關是接到伺服放大器中,還是定位模塊中,還是兩者都接??限位開關的上限,下限,近點狗信號分別接在1A1,1A2,1A3上,那到程序里面后對應的地址分別是什么?

2. 如果需要接到伺服放大器中,伺服放大器要求的信號必須是常閉點嗎?
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5493 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-01
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-03 10:53
上、下限和近點狗信號要接在定位模塊上,按7樓的圖示硬件接線,各信號的狀態(tài)可通過定位模塊內的緩沖寄存器讀出;各開關的常開或常閉可通過定位模塊的智能模塊參數設置進行變更。附件為做過的項目中三菱定位模塊與松下A5伺服的接線圖(PDF),供各位參考共同學習。
附件: 三菱定位模塊與松下伺服接線圖.pdf (125 K) 下載次數:162