a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-13 17:01
圖片:
圖片:
各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
高山123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 4277 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2018-12-04
查看高山123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 08:27
控制電路不是36V,你一定是220或380的接觸器換上了36V的