樓主  發表于: 2014-08-10 10:00
我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 21:42
8支加熱管并聯,然后再Y形接法,一定要把零線接上,以防某支加熱管壞了引起電壓不平衡。