現工段有19臺變頻器需要通訊控制頻率讀寫,選用CP1H+CP1W-CIF11通過modbus-rtu協議進行通訊,

此方法最省錢,變頻器通訊運行都正常 ,只是有時通訊延時過長,反應慢!

有何良方解決此類問題???

892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-06 14:17
再加一個模塊,分成2組,一組10臺一組9臺同時通訊
或者提高波特率,這要看你的距離和線路怎么樣了
還是達不到你的要求就只有換通訊方式了,modbus就這速度了