樓主  發表于: 2014-08-01 08:19
剛買的MR-J4-40A伺服 主電源和控制電源通電后 提示ALE6 強制停止警報 因為CN1的端口線我沒接 配件還沒到  請問是不是因為有報警  所以導致MR configurator2 無法在線  還是因為我CN1的線沒有接  還是因為我端口的24V電源沒給造成的  USB驅動和軟件沒問題
VX:13628473043       QQ:445431500
dabanshuan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 676 點
下載積分: 400 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2024-11-03
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-01 21:40
沒人知道嗎 今天確認過了 24V電源也給了 信號也都OK了  就是沒辦法用USB個伺服通信 打開MR configurator2 選好型號和站好 點在線 提示無法在線 請正確設置放大器  難道說一定要用三菱專用的USB電纜嗎  我自己有2個USB轉MINI USB的電纜不行嗎?
2樓  發表于: 2014-08-02 06:25
驅動裝好了線的問題應該排除了 去淘寶上看了 賣的電纜還沒我的好 目前在重新安裝軟件 之前的軟件已經是最新的中文版了 這次下個最新的英文試用版看看 驅動器上PC20 站好設好了 PC21使用了默認值 9600BPS  不知道有沒有哪個參數是選擇USB通信方式的 看了手冊沒找到 感覺手冊寫的不是很詳細 有些參數都沒列舉出來 很多我都是參照J3的伺服
3樓  發表于: 2014-08-02 07:41
問題解決了 軟件問題 估計是之前安裝軟件的時候 跟西門子的軟件有沖突導致的
VX:13628473043       QQ:445431500