chengyouping
一切皆有可能!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2016-07-28
查看chengyouping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建廠房,現在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
ywx51698
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 114 點
下載積分: 616 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-04-22
查看ywx51698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 16:32
車間漏電空開動作電流大于供電間開關。