樓主  發(fā)表于: 2014-07-31 11:47
我公司新建廠房,現(xiàn)在有個問題。在變壓器房有個總開關,車間有個總開關,為什么總是跳變壓器房的空氣開關,而車間電柜的開關不調呢?哪位大俠幫助解決!
David
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-07-31 15:20
可能是脫扣等級不同,仔細查看斷路器參數