wjh732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 729 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-12-05
查看wjh732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
云淡風輕2014
回收各品牌PLC  變頻器 伺服 觸摸屏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 153 點
下載積分: 705 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-07-24
最后登錄: 2015-04-16
查看云淡風輕2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-27 19:04
壞點了 ,更換點就行了!