樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
xiaogan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2014-11-06
查看xiaogan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-29 09:30
  正常,燈是輸出點Q,I 當然沒燈的,光電輸入光隔也是可換的,三菱是源輸入NPN三極管,地址變量范圍不是程序使用的范圍,重新組態。