樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
doc
踏實是幸福的基礎
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 1701 點
下載積分: 7069 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看doc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 17:59
ld  X12
or X0
out y0
試試亮不亮就知道了