樓主  發表于: 2014-07-22 10:01
大家好,在此有個問題想請教一下大家。新買的PLC,寫了個很簡單的程序放進去測試,結果將選擇開關從run撥到stop時,Q輸出仍然保持。這是怎么回事呢,程序監控上都已經停止了,但是PLC上還是保持著輸出。請問大家,這個該怎么解決。已經嘗試重新清除復位過了,還是不行,請大家指點指點,謝謝了

matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 00:46
軟件上面、系統塊設置、輸出保持,把里面的勾去掉。然后重新下載到PLC