左城2468
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1247 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-03-30
最后登錄: 2014-08-30
查看左城2468的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-21 18:03
公司有一臺剝離分切機 先加速到一定速度,想減速為0時。機器不能停止而且在3-4 M/MIN速度跳動  牽引電機變頻器也有零點幾的頻率跳動 我把減速時間調高也沒有多大效果 想請教哥哥們 你們覺得問題出在那里   ?
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28049 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-04
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-21 19:38
最低頻率下限是不是0?
樓主留言:
真誠感謝!