風城玫瑰8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 142 點
下載積分: 850 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-09-01
最后登錄: 2021-02-18
查看風城玫瑰8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 16:10
一直想從事工控行業,剛畢業做過電氣裝配,后來到電廠干了一年的電氣運行維護,現在在一家紙箱包裝廠做機電維修。廠里的工控設備壞了我們根本解決不了頂多就是換個備件,感覺自己離工控之路漸行漸遠。各位師傅給小生指點指點,這條路該怎么走!
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 09:53
引用
引用第15樓supermax于2014-07-22 11:09發表的  :

那只是你的技術水平問題,舉個實例:昨天電工班長突然來辦公室找我,說1號和2號螺桿各有一個散熱風扇在超溫時不工作,說RKC402溫控表損壞了要更換,并要求進一步確認,我到了現場把那個“壞表”插到一個同型號溫控表能正常的部位上,表有時能正常工作,但用手用力壓一下表面,就會出現OUT2亮了綠燈但3腳和4腳有13V直流電壓,正常應該短路沒壓差,因為它是繼電器常開觸點,繼電器工作時應該短路,重新拔出表芯,比對兩個表的金手指,發覺有問題的溫控表在第三腳位有輕微打火痕跡估計是外殼的壓片和金手指接觸不良引起,不細心觀察很難發現,因為所有溫控表的電源是通過針鼻并聯所不能斷開220V電源,一個串一個,而且第1,第2腳就是220V電源距離第3腳太近了怕短路不敢用工具撥動外殼的壓片令其恢復原位,但觀察到3腳和5腳是外接到同一處+24V上電源上,第5,第6腳是控制發熱絲的低壓觸點而且是正常工作,我就用導線把表芯的3腳和5腳在金手指上一點把它們連接起來,通第5腳為第3腳供電,兩個故障表都是這樣修復了。



電工班長沒有什么不妥,元器件壞了,向來是只換不修的.修的無法保證品質