freedos
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 670 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2015-07-07
查看freedos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-20 12:22
圖片:
圖片:
這條生產線不是我負責的,很奇怪,,

4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V    ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩....


希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,,
yaofj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 154 點
下載積分: 500 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2024-09-10
查看yaofj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-26 00:11
應該看變頻器燒毀的是什么元件。
整流還是逆變?
我們也是經常燒變頻器,測了諧波有50以上。加了電抗好一點。