樓主  發表于: 2014-07-19 15:48
大俠們,我兩臺三相電機11KW和15KW,我分別用的是30A和40A的D型斷路器,我看網上說法不一,你們建議呢
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 16:43
一般D型的為電機額定電流的2.5倍就沒問題
樓主留言:
我的是按電機額定是電流1.2倍選 的