廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
xjb0205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-06-26
最后登錄: 2022-08-22
查看xjb0205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 21:51
建議用鉗表測一下電流,電流正常的話將熱繼電器換掉,電流不正常得檢查電機,負載,接觸器線路。