云舒云卷
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-09
最后登錄: 2015-04-02
查看云舒云卷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-11 11:37
廠里有一臺電機22KW,電機的電流是86A,用的是老式的星三角啟動,線圈電壓都是100V的,然后熱繼電器是65-95A,我們已經調至95A,曾經用的好好的,已經很多很多年了;但是這兩天熱繼電器不斷調啊,查問題也不知道出在哪里???
我們還有其他的設備也跟他一樣的配置型號,但是就沒有問題。

求有經驗的大神給個檢修方向
chenfeng9650
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 728 點
下載積分: 16476 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-02
查看chenfeng9650的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-11 21:12
電源和負載是否缺項