may529826
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看may529826的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-07 22:14
我用MODRD指令讀取溫控儀的PV值,讀出來的是AE F8 41 55 ,看手冊說MODRD指令讀取的值存在D1073  D1074  D1075  D1076 中,  手冊是這樣寫的
從返回數據可以看出只有低8位有效。那如果我想把讀取的PV值顯示在人機界面上,我應該怎么處理?直接在人機界面上顯示32位D1073嗎?
求求大神們幫忙看看,謝謝!
[ 此帖被may529826在2014-07-07 22:21重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-12 20:10
用邏輯與指令將高8位屏蔽掉就可以了,
相信自我!