hehonghua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 191 點
下載積分: 636 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2017-11-21
查看hehonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驅動器,我試了很多種方法,可是斷電以后還是原來的參數,哪位知道是怎么回事?能否幫個忙,謝謝!
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-16
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-08 12:46
應該是單相電源接錯了,接L1、L3才能修改參數,接了別的改后斷電還會恢復的