hehonghua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 191 點
下載積分: 636 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2017-11-21
查看hehonghua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驅動器,我試了很多種方法,可是斷電以后還是原來的參數,哪位知道是怎么回事?能否幫個忙,謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-06 10:58
供電不對。

這個伺服應該接3相220V。

你可能有一路缺相,所以沒保存住參數。

如果只有單相電,接L1 L3也可以試試。接L1 L2肯定不行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水