網上查的,若機房溫度在許可的范圍內,油位是在正常狀態,首先確認機器測溫元件是否有故障,可以用另外的測溫儀器進行校對,如果確認測溫元件無問題,然后檢查油冷卻器進出口的溫差,正常在5~8℃之間。溫度如果大于此范圍,說明機油流量不足,油路有堵塞,或溫控閥未完全開啟,需要檢查機油濾清器,有些機型有機油流量調節的先調節到最大,檢查溫控閥是否正常,可以取下閥芯,封閉溫控閥的一端,強迫機油全部通過冷卻器,如果以上方式未能解決,就要考慮油路是否有異物堵塞。
如果溫差小于正常范圍,可能是散熱不良,檢查水冷機是否進水量不足,進水水溫是否過高,是否冷卻器結水垢(水路部分),是否冷卻機內有油垢(油路部分),檢查散熱器是否太臟,散熱器內是否有油垢,散熱風扇是否異常等。如果溫差在正常范圍,機器依然高溫,說明機頭的發熱量超出正常范圍,應檢查是否超壓運行,是否油品不對,是否油質老化,是否機頭軸承問題甚至端面摩擦。另外,有斷油閥的,要檢查其是否有故障,斷油閥故障一般會開機就跳,溫度直線上升。