樓主  發表于: 2014-06-27 23:36
     三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎?
   使用三菱普通軟件可以修改嗎?
  謝謝!有空的朋友幫忙解答下。
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 09:54
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-28 13:26
謝謝!
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-29 22:00
   先謝謝大家:
  4臺只有3#,它是會動但速度太慢;
  把放大器地址對調可以正常輸出,說明控制器/線路/馬達正常
  CPU程序沒有問題
  運動控制程序會缺失還是輸出口有問題?求解!
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-02 21:36
把3#/4#地址更換,放大器及電機正常啊
參數4臺均確認沒有異常
就是電機速度慢到不行,電機同時異響
控制沒有問題,我拿其它線的A171SHCPU過來還是使用原來的程序下去就可以
運動控制程序要如何可以發現是模塊壞了還是運動程序丟失,
另外那個口可以改嗎?
  謝謝版主!
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-04 20:55
              出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?  同樣問題
        分別檢查4臺伺服的參數    參數一樣