夜雨無聲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-26
查看夜雨無聲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-26 08:11
編碼器的信號線,是否可以用500v的兆歐表進行絕緣測試呢,還有編碼器的信號線除了外皮磨損還有什么辦法測試其好壞
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-11-03
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-26 23:06
兆歐表一搖,幾百元就報費了,樓上說的接入PLC系統中試一下就知道好壞,接入PLC后,慢慢旋轉編碼器,如果PLC信號燈閃爍,初步說明編碼器是好的,一直亮或者一直不亮肯定是壞的.有條件也可以用示波器測量.