512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-25 10:37
請問下有沒有大師用過  三菱Q系列PLC加串口通訊塊QJ71C24N與斑馬ZM400一維碼打印機連接打印一維碼的呢 ???
我想請教  PLC是發何種類型的數據給打印機   打印機打印出了的是一維碼而不是數據呢  
程序該如何寫  需要用那些指令
崇拜高手
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-27 09:36
做過S7-300和INTERMEC打印機的通訊。INTERMEC有一個IPL指令說明書,專門講如何用通訊指令打印標簽。斑馬打印機應該也有類似的說明書。你必須看懂說明書,然后編程時就是用RS232發送相應的指令給打印機就可以打印標簽。支持條碼的類型要看打印機,INTERMEC支持條形碼,二位碼等。
樓主留言:
斑馬需要使用ZPL語言指令   我現在遇到的問題是不知怎樣把ZPL指令寫入PLC
例如如何把
^FO 100,100^BY3寫入PLC
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-27 21:14
對于INTERMEC是發送指令的ASCII碼給打印機
樓主留言:
為什么今天我發十六位數據和ASCII都不行呢  
$MOV "5E5057240" D2  有什么錯么
3樓  發表于: 2014-06-28 20:59
對于斑馬的我不知,intermec的你可以先下個串口調試軟件,將要打印的東西的格式等先在電腦上調試好。然后這些數據轉換為ASCII碼,在PLC中發送到串口就可以。下面的兩個文件,一個是要打印的圖形,一個是改圖形的格式碼。給你參考
   GMlogo.TXT (4 K) 下载次数:119
樓主留言:
全是亂碼
簽名無效了,麻雀不見了!