liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-21 08:47
醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-22 08:50
可採用4P,ATS,一般技師會指定4P