poppinxiaohe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 136 點
下載積分: 736 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2015-12-24
查看poppinxiaohe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-16 21:03
大家好,我想讓伺服電機先往一個方向找原點,如果原點不在這個方向,碰到限位開關后返回找原點。但是FX2N-1PG不能改變找原點方向,請問怎么解決,或者還有其它方法嗎?
liu110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 156 點
下載積分: 513 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2010-01-05
最后登錄: 2024-02-03
查看liu110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 08:46
1PG 是可以設定原點返回方向的,即使反了運動到限位以后,系統會自動往相反方向找尋原點