wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-10-31
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-16 16:47
在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。

哪三菱用哪種變頻器為宜,F(xiàn)R-A740變頻器嗎?







現在用的是FR-F740 22KW    

老是出現故障,

OL 失速防止(過電流) ,

TH 電子過電流保護預報,

E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護)







FR-F740 22KW 解決了 如下設置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ]
做工控人.不停學習.分享.交流.
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 21:16
用E740或者F740就可以了,沒有必要用A的,還有變頻器盡量大一號,風機輸出端壓力不能過高,否則電機堵轉,肯定會過載
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-16 21:18
另外建議使用壓力傳感器,恒壓控制