tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-15 21:44
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10082 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-09-30
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 22:13
我以前也遇到這樣的現象,把4AD-TC的四個SLD和接地線連起來,再接地線就好了。