樓主  發表于: 2014-06-15 16:55
室內干式箱式變壓器顯示溫度93度正常嗎???????     絕緣耐熱等級F      最高溫升100K  
jixianghu123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 236 點
下載積分: 7614 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-10-19
查看jixianghu123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-19 13:40
變壓器的絕緣等級,并不是絕緣強度的概念,而是允許的溫升的標準,即絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。
絕緣的溫度等級分為 A級 E級 B級 F級 H級。
各絕緣等級具體允許溫升標準如下:
                    A     E       B      F     H
最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180
繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125
性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145