3周前,拿了臺S7-200的PLC,CPU是226。買了根廠商可連接的PC   Adapter USB通訊線。下載安裝了Step7 MicroWIN V4.0 sp9軟件。
直接向上載PLC,怎么都連不上!。。。!我自用聯想Y460的筆記本,XP,Vista,WIN732,WIN764系統都試過,就是連不上。PLC的通訊設置
也一個個試改過都不行。3周了,快崩潰了,求各位大大還有什么建議沒有。注:供應商用同樣的線,Vista系統,接上就可通訊。難道要我換電腦??????
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 23:19
       其實西門子S7-200編程電纜的通信是非常簡單、常用的。不管XP,Vista,WIN7-32,WIN7-64的系統,如果電纜沒有問題,通信不正常大多都是驅動的問題,目前編程電纜常用驅動無非是CH34*驅動和PL2303兩種驅動,至于通信的設置那是很簡單的了。我的這兩個驅動支持XP系統,由于PL2303驅動較大,需要的話可以向我要。下面有我的QQ.
附件: CH341驅動.zip (217 K) 下載次數:52
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(魏茂才) 高手,我在淘寶上買了一 ..
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 593 個
    工控威望: 643 點
    下載積分: 2278 分
    在線時間: 1819(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-06-11 23:21
    當然我上面講得是你保證PLC的通信口是沒有問題的。我的建議做工控的還是用XP系統,這樣支持的驅動目前很多。