wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-08-13
查看wudp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2499 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 15:36
引用
引用樓主wudp于2014-06-09 14:55發表的 請教一個輪循的編程思路 :
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。

綜合這些,并不是簡單的幾個指令就能實現,如果您的意思是程序就是指令組成,那么當我沒說。

Good Luck~