tjubuaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 708 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2016-12-15
查看tjubuaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-08 22:57
描述:提示框圖
圖片:
對象模塊不存在,因此無法寫入,對象模塊0040;QJ71C24N
求各位大神指點啊,菜鳥一個,拜謝了。
tjubuaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 708 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2016-12-15
查看tjubuaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-17 21:25
引用
引用第1樓guochunyi于2014-06-09 13:23發表的  :
提示已經很清楚了,沒有QJ71C24模塊。
修改你的PLC參數就行了。

哦,打三菱技術電話了,原來是初始地址設置錯誤所致,已解決。謝謝