樓主  發表于: 2014-06-08 21:01
因為水泵數量多,9臺泵,用200的PLC來控制水泵,3臺為一組,一組運行一定時間后自動切換到下一組工作,時間短還知道怎么寫,但運行時間都要15天到30天后在切換,就不知道怎么寫了,請求大俠幫忙解說下,有圖例解說最后。謝謝。
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-12-26
查看楊勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 16:18
用內部時鐘