各位老師本單位有PLC200電動執行機構陪DN300閥門及雷達液位計,水池深5米,控制在1.5--4米請問如何編程
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-06
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 22:29
只能給你個大概的思路:把液位計的模擬輸出信號送到PLC,由PLC進行處理比較后控制閥門的關閉。編程主要涉及到模擬量的處理和數值的比較。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-06
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-08 22:33
只是單純的控制液位的話,也可以不用PLC,買個帶上下限及報警等功能的智能測控儀,利用其觸點來控制閥門。