近來有個項目需要用到FX3U-64DP-M與ABB機器人的做PROFIBUS的通訊連接,下載手冊回來。發現有關硬件連接里有兩個問題不是太明白。是比較簡單的一主一從模式。主為FX3U-64DP-M,從為ABBA機器人外圍設備。

    1.  PROFIBUS connector   里面說是SEE  PROFIBUS connector MANUAL  在手冊里卻找不到這個。問,這個型號是什么? 里面是否自帶bus trminator?是的話,問題2不用回答。

   2. BUS terminator,手冊里說64DP-M是沒有植入終端電阻的,那么是否另外購買的?型號是什么?如果在接頭里已帶有,這個問題忽略。

謝謝。

其實就是采購單的型號問題
PROFIBUS主站模塊    FX3U-64DP-M    個    1    三菱
BUS terminator                                        個    2    三菱
PROFIBUS connector                                個    4    三菱
[ 此帖被yangzsu在2014-06-04 08:40重新編輯 ]
yangzsu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 492 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-02-18
最后登錄: 2024-06-20
查看yangzsu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 09:16
呃,Q系列貴了點,成本控制問題,只能用FX系列了。
引用
引用第1樓georgehong于2014-06-04 09:12發表的  :
還能連PROFIBUS主站模塊?
yangzsu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 492 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-02-18
最后登錄: 2024-06-20
查看yangzsu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-04 09:50
引用
引用第3樓daizhi于2014-06-04 09:39發表的  :
自然是指連接的設備手冊,專用的連接器是有開關來設置終端


沒用過,所以不清楚。請問,三菱有無提供自身的連接器? 還是說要買其他的? 要用其他的話,專用的連接器可否推薦一款給我? 謝謝。
yangzsu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 492 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-02-18
最后登錄: 2024-06-20
查看yangzsu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-04 11:52
那么再問下,PROFIBUS-DP的接頭應該是通用的吧,那么買個西門子的DP頭可以接到FX3U-64DP-M吧? 其實主要是擔心終端電阻的問題。否則自己買個D型的9針頭焊就是了,害怕到時通訊不上。