    LED燈老化線    220V/7W(LED燈)  一次放滿合計36KW左右(電流大概是36KW/220V=160A左右嗎?) ,   采用的是10平方 三相四線分幾組控制,電箱用的是200A的 漏電開關。
  對方廠家用的是100A的漏電開關(空開的那種), 經常跳閘,    但是電箱200A的不跳,廠家的跳閘。  求解 是廠方開關有沒問題?
  
   電箱用的 漏電開關 比廠家的開關安數要大這樣有影響嗎?         急急 急。!
  
                                    
             求解,明天一早要去維修了。   懂得解釋下 ,感激不盡!
                       謝謝。。!

wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 21:35
造成3樓說的,最好用鉗型表測一下三相電流。