多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-05-31 16:28
如果溫升過高的話,看看有沒有諧波。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213201 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-05
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-05-31 16:56
首先要確定的是這個電纜銅線平方面積必須是標準而且是足夠,否則一切免談。如果是標準足夠的話這個電流是完全沒有問題放心大膽用。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-05-31 17:27
理論上是在允許范圍;非標電纜線和國標電纜線相差不少;我曾經用過非標50平方線帶80左右的電動機電流;線發燙;說明質量好壞相差很大;事實實際中應用中;150a的電流;用75平方的標準電纜線比較合理;
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-05-31 17:28
有問題的, 都燙手了還沒有問題呀,
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-05
查看guafa58的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-05-31 20:01
你不是說大概40度左右?很正常,不超過70都沒有問題
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2014-05-31 20:36
手能摸上去還能用。
zhaodong000
在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2014-06-02 21:24
支持六樓。做電氣自己留余量。以免出大事、現在的電纜質量貓膩太多,防不勝防啊
zhao9615975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 241 點
下載積分: 647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2024-07-04
查看zhao9615975的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2014-06-02 21:33
嘿嘿,大家好,給各位打個招呼!。!
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2014-06-03 09:52
建議更換大一點線徑的線!現在的線啊,沒法說啊!我們這邊如果要用6平方的線就得選10平方的!除非我們和經銷商說好我要國標的!安全   安全   安全
wujiang123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 935 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-05-11
最后登錄: 2016-02-23
查看wujiang123的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2014-06-03 10:43
燙手時長時間嗎?要根據你的電纜長度定,是距離遠最好選70平的銅芯電纜。
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2014-06-06 10:42
看你布線的方式,我經歷過一個情況和你說的差不多。我的是很多條線在一個線槽內,150a長期使用,后來發現線皮都粘在一起了,很危險。后來我改用75mm的了。
jixianghu123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 236 點
下載積分: 7614 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-04-21
最后登錄: 2024-10-19
查看jixianghu123的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2014-06-06 10:57
負載持續率如果百分之百 換75的線
如果百分之六十可以用50的線      
負載算法  以10分鐘為準  工作6分鐘休息4分鐘