這個一直是困擾廣大電工的,時刻發生在身邊的實際問題,有人總結出電筆尋跡法,針刺法,折彎法,方法可行但有很大局限性,電纜受潮,鎧甲電纜無能為力,今天向大家介紹一種較準確查找斷點的新發——電容法,大家知道電纜電纜相間總是存在分布電容的,我們就利用這個電容去尋找從外表無法發現的斷點,無論是鎧甲的,潮濕的都不在話下,比如有50米4芯電纜有一相不通,如圖
萬用表測出紅色線斷,用萬用表電容檔測出AB電容2nf,AC電容3nf,我們知道在電纜中分布電容是呈線性的,按比例就不難算出斷點在距B點20米,距C點30米處,所以這種方法是可行的,值得推廣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    s600
    學以致用,用以促學!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 1401 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-10-23
    最后登錄: 2024-01-24
    查看s600的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-05-29 23:50
    引用
    引用第5樓張棟嶺于2014-05-29 21:04發表的  :
    支持樓主,是個好方法很實用的