百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-11-11
查看百度的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-29 00:08
   公司的買的設備使用的三菱Q02UCPU 選用的CC-LINK模塊QJ61BT11N的配置。
MT6070IH觸摸屏報警信息:P/S_IF_LINK_ERROR。
檢查QJ61BT11N模塊和4個遠程模塊AJ65SBTB1-32D。AJ65SBTB1-32T沒有報警。撥碼位置和圖紙上對應沒有問題。信號輸入輸出正常。供電電壓沒有問題。
程序沒有動過。
不知道哪里問題了。請教一下大家有何見解
百度
蘇州硫化機 油壓機維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間: 2007-11-30
最后登錄: 2024-11-11
查看百度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 22:44
問題找到了。報警來自于人機界面的登記報警信息。是PLC的輸入信號觸發的報警,跟韓國要PLC和HMI源程序。
謝謝版主。