lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-26 16:12
S7 224CPU
一個端口接觸摸屏,一個接變頻器通迅,
無法監控PLC程序了,加了個EM277模塊,用PPI電纜直接插上EM277,很難通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加個東西?
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-27 10:25
如果觸摸屏有以太網口的話,建議觸摸屏和PC通過網線通訊,通過EM277直接和PC通訊很麻煩的,還需要5611卡和西門子授權什么的,