樓主  發表于: 2014-05-23 14:05
我用的是MD320系列變頻器,
使用要求是:端子控制正、反轉,模擬電壓0之10伏控制轉速,對應的輸入點是AI1。驅動電機為普通4極電機。
現在使用中出現的問題是:施加10伏電壓,相對應的頻率應該是50HZ。在其面板上顯示是正常,但是在啟動工作時只有25HZ,也就是說只有設置的一半頻率。如果我將施加電壓減之5伏,者其面板上的顯示頻率同樣為25HZ,但是在啟動工作時頻率同樣為12.5HZ。不知道是什么原因!
參數設置如下:F0-00=1,F(xiàn)0-01=0,F(xiàn)0-02=1,F(xiàn)0-03=2,F(xiàn)0-04=0,F(xiàn)0-05=0,F(xiàn)0-06=100%,F(xiàn)0-07=0,F(xiàn)0-08=100,F(xiàn)0-10=100,F(xiàn)0-11=0,F(xiàn)0-12=100,F(xiàn)0-13=100,
                       F4-00=1, F4-01=2, F4-13=默認, F4-14=默認, F4-15=10伏。 F4-16=100%,
以上就是基本的參數設置。在網上也找到不少此問題的帖子,但是最終多沒說是那里參數設置問題。我現在的方法是將F0-08=100,F(xiàn)0-10=100,F(xiàn)0-12=100,F(xiàn)0-13=100,這些參數設置為100,也就是將參數人為增加一倍。
望有興趣者指點一下這是那里問題!謝謝!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
853783147
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1566 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-03-25
最后登錄: 2023-03-30
查看853783147的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 17:42
     據我所看,你應該設置一下參數,給頻率信號端子, 端子A信號電平選擇,0:0~10V  1:-10~10v