威綸屏MT6070ih有二個D型9針座,一個D型9針公座和一個D型9針母座,連接一臺時D型9針公座和個D型9針母座都通連上,但同時連接兩臺三菱PLC時連不上,今天試了一天也不行,不知大家有沒有其它方法?
有壓力就有動力
ajan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-22 15:41
三菱PLC加485BD,觸摸屏驅動選MITSUBISHI FX232/485BD,接口類型選擇4852W,PLC站號第一個PLC寫1第二個寫2。
然后PLC參數設置PLC系統2 通信設置操作打鉤,協議選  專用通信協議,H/W類型選 RS-485
和數檢查打鉤  傳送控制順序  格式1  站號第一臺選1,第二臺選2
觸摸屏里地址設置 第一臺PLC的D0寫 D 1#0,第二臺的寫D 2#0
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-22 15:53
MT6070IH 與 485BD接線
COM1 RS485 2W
1  RX-      ---      SDB┐
                           RDB┘
2 RX+      ---      SDA┐
                           RDA┘
5 GND     ---     SG