各位大大,本人現在碰到個問題,兩天了都沒解決,希望哪位指導下。
現在的情況是,我想使用原點復歸重試功能,就是做原點復歸時,碰到極限會返回找原點。雖然選用了原點復歸重試這個功能,但是碰到極限還是停下報警。
使用的CPU是Q06,定位模塊QD75D2N,驅動器和電機是臺達的。編程軟件是GX works2
檢查了極限SENSOR,確定沒有接錯。驅動器內部的參數也有檢查了,也選定了碰到極限返回的選擇。旋轉方向也確定是正確的
極限和DOG很接近,不過即使把DOG和極限分遠來問題還在。
今天把原點的速度從500改到100,然后發現碰到極限后會返回了,不過因為DOG和極限很近,碰到極限時,DOG也感應到,所以即使返回,也基本是重新把整個行程跑兩遍。
不過把DOG和極限拉遠來,結果就是碰到極限又是停下報警了。
看手冊研究了半天,感覺也就是上面那些東西,不知道問題是出在哪里了?
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-10-15
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-21 11:46
你的極限是拉到QD75D2N裡頭的嗎?
還是直接伺服,要作此動作需把訊號拉回軸卡,你先確定一下!~

選定了碰到極限返回的選擇,你用哪套軟體設定?選擇OPR methed目前是設多少?